进入三伏天,连续高温,你家冷干机是不是经常跳机?
   Q:导致高温跳机有那几大因素?
  1、环境温度高于40℃
  2、现场环境不通风
  3、现场有尘埃堵塞散热器
  4、空压机排气量不匹配
  5、系统里面的水没有及时排掉
  A:高温跳机的解决方案
  第一,首先查看空压机排气温度是否过高,空压机后处理是否有效散热,使压缩空气符合冷干机处理指标。
  第二,将冷干机箱板拆开,吹扫散热器的尘埃。
  第三,调整高压保护数据。
  第四,改善机房环境温度,保持通风。(环境温度不得高于40℃)
  第五,排水系统是电磁可调排水器的要根据实际情况调高自动排水频率加长排水时间;手动排水系统要增加排水次数,尽量做到压缩气体里的液态水在进入冷干机前排干净,以减轻冷干机的负载。